單法蘭變送器使用過程中出現故障該如何應對
點擊次數:2445 更新時間:2017-08-10
   為了幫助大家更好的使用單法蘭變送器,我們總結出單法蘭變送器的使用要點,以及常見故障的應對方法。

  接線時,將電纜穿過防水接頭(附件)或繞性管并擰緊密封螺帽,以防雨水等通過電纜滲漏進變送器殼體內。

  在單法蘭變送器冬季發生冰凍時,按裝在室外的變送器必需采取防凍措施,避免引壓口內的液體因結冰體積膨脹,導至傳感器損壞。

  單法蘭變送器在測量液體壓力時,取壓口應開在流程管道側面,以避免沉淀積渣。要防止單法蘭變送器與腐蝕性或過熱的介質接觸,還要防止渣滓在導管內沉積。

  單法蘭變送器要注意傳感器的導壓管要安裝在溫度波動小的地方,單法蘭變送器的測量蒸汽或其它高溫介質時,需接加緩沖管(盤管)等冷凝器,不應使變送器的工作溫度超過極限。

  單法蘭變送器在應用中,如果遇到以下情況,我們可以參考以下方法應對:

  一、單法蘭變送器不能通信

  要保證單法蘭變送器的供電電壓在24VDC,負載電阻的zui小值是250Ω,檢查單元尋址是否正確

  二、輸出指示表指數為零

  檢查電源電極是否接反,電源供電電壓是否為24VDC,電子線路板或者接線座中的已損壞二極管要及時更換

  三、單法蘭變送器儀表讀數不準確

  校準單法蘭變送器過程中標準表是否準確,可以更換精度更高的標準表,保證儀表引壓管通暢,變送器正確設置

  四、儀表讀數不穩定

  測量壓力是否穩定,不穩定的話及時與工藝處理,增加阻尼,消除干擾源影響

  五、有壓力變化,輸出無反應

  檢測單法蘭變送器的設置是否正確,檢查并重新設置,如果傳感器模塊有損壞要及時更換